Перейти к содержимому
Geovision
psv

Зависают контроллеры AS2120

Рекомендуемые сообщения

СКУД построена на базе контроллеров AS2120 (версия прошивки V1.4.1-20161209) и ПО ASManager (версия 4.4.3). Питание контроллеров осуществляется через lan-интерфейс по протоколу PoE, резервное питание контроллеров не предусмотрено.

Вчера ночью у нас произошел инцидент следующего характера - в результате работ, которые проводились на сетевом оборудовании, на непродолжительное время пропало питание PoE. Контроллеры выключились, а после восстановления питания включились, но зависли на этапе загрузки. На контроллерах горели все лампочки, в том числе на сетевых интерфейсах, но со стороны сетевого оборудования контроллеры не были видны (даже MAC-адреса). При этом контроллеры не принимали карты, которые были записаны ранее и должны были сохраниться во внутренней памяти контроллеров. В результате многократных сбросов и восстановления питания нам удалось завести контроллеры, но хотелось бы понимать причины произошедшего сбоя. Подскажите, является ли описанное поведение контроллеров ожидаемым и возможно ли как-то исправить данную ситуацию, чтобы избежать подобных зависаний?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования