GV-AS120 и турникет

Рекомендуемые сообщения

Доброго времени суток. Возможно ли подружить GV-AS120+считыватель с турникетом? Контроллер имеет один релейный выход, но все же хочется заставить его работать с турникетом. Вернее, с турникетом он работает, но получается подает сигнал сразу на вход и выход..... Может, есть у кого какие мысли по этому поводу?:confused:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вы сами подумайте, как можно сделать два направления на одном реле?

Ставьте AS-BOX.

Из опыта - все скуд и контролеры турникетов очень плохо дружат между собой. Самый оптимальный способ подключения - параллельно пульту ДУ охранника, однако скорее всего будет требоваться развязка в виде диодов.

Надо так же блокировать сигналы с датчика прохода, чтобы не было сигнала "взлом"

Смотрите схему по которой хорошо сопрягаются турникеты Ростов-Дон и практически любой контроллер

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну вы сами подумайте, как можно сделать два направления на одном реле?

Ставьте AS-BOX.

Из опыта - все скуд и контролеры турникетов очень плохо дружат между собой. Самый оптимальный способ подключения - параллельно пульту ДУ охранника, однако скорее всего будет требоваться развязка в виде диодов.

Надо так же блокировать сигналы с датчика прохода, чтобы не было сигнала "взлом"

Смотрите схему по которой хорошо сопрягаются турникеты Ростов-Дон и практически любой контроллер

 

Спасибо за ответ, действительно, AS-Box спасает:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×