Vovakin 11 Жалоба Опубликовано: 24 июля, 2012 Добрый день, подскажите пожалуйста, почему периодически отваливается контроллер в AS Manager Пишет Разъединено (Аппаратная ошибка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 25 июля, 2012 Потому что нет связи. Я так понимаю ваш вопрос риторический? Потому что когда люди хотят решить проблему они пишут: 1) название контроллера 2) версию прошивки 3) версию ASmanager 4) Способ связи LAN/RS485 4.1) Длину кабеля, каличие коммутаторов, роутеров, преобразователей и т.д. 4.2) Проверяют наличие связи с контроллером через PING, подключение по веб интерфейсу 5) Конфигурацию PC 5.1) наличие антивирусов, фаерволов, загрузку процессора 5.2) наличие прочего софта который может занимать порты обмена 6) Пытаются снять обмен данными например через Nirsoft SmartSniff http://www.nirsoft.net/ Например какие данные передаются в нормальном режиме, и когда контроллер отвалился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovakin 11 Жалоба Опубликовано: 25 июля, 2012 1. AS400 2. прошивка от 2011,07 3. АС менеджер версии 3,0 4. LAN 5. Длина не более 15 метров 6. Когда идет разъединение пинг идет, и на контроллер зайти можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах