Перейти к содержимому
Geovision
Bruin

GV AS-400 + GeoFinger

Рекомендуемые сообщения

Имеется контроллер GV AS-400 к нему подключены восемь GeoFinger MF192 посредством 485 порта. GV AS-400 управляет четырьмя турникетами. Подключение 485 последовательное.

ПРОБЛЕМА: постоянно зависают последние пять считывателей, причем независими ставлю я перемычку на оконечный резистор на контроллере или нет. Пробовал ставить резистор 160 ом на конец шлейфа(на последний считыватель), результат, не завис 1й 4й 8й. Длина шлейфа 485 максимум 200 м.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Каким проводом и как (по цветам) выполнено соединение 485?

Как осуществляется питание считывателей?

Как соединены "земли"?

 

Нагрузочный резистор обычно для 485 интерфейса 120 Ом, но обычно его не ставят вообще.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Соеденение выполнено кабелем UTP 5e,

Все считыватели соеденены паралельно одним шлейфом по оранжевой паре

Питание осуществляется от блоков питания 12В2А(импульсники), каждый блок питает два считывателя и установлен непосредственно в турникете("земли" соответственно сейчас не общие, раньше питали от контроллера, результат идентичный).

Первый турникет ни разу не вис, что и наводит на проблему с 485.

При зависании считыватель не реагирует даже локально на палец (могу выслать видео).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ни должно быть проводов висящих в воздухе.

Попробуйте все свободные пары в витой соединить с общим минусом. Возможно лезут наводки.

А вообще неплохо осциллографом посмотреть питание каждого считывателя. Может импульсники помеху сильную дают. А лучше трансформаторные поставить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробую посадить на -.

При соеденение по штатной схеме, с питанием непосредственно от контроллера тоже происходили зависания.

Причем комплекта таких три, второй такой же AS400 4 турникета(зависает также), третий AS400 и один турнике(работает четко).

И еще один баг был интересный, пропала кнопка submit в веб интерфейсе контроллера. С тайваня по таймвиву подключались, но недуг не одолели, пришлось нам платку IP менять со склада.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Имеется GV-AS400,к нему подключены восемь wieagand reader.GV-AS400 управляет четырьмя дверьми, помогите разобраться с установкой и программированием. СПАСИБО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Собираемся построить новую СКУД для горнодобывающего предприятия.

Сейчас стоит Guard Point, но число сотрудников давно перевалило за 4000, ридеры BioProx переполнены :(

Я правильно понял, что у GV‐GF1901/02 такой проблемы, как переполение базы даных пользователей не возникает (в смысле, сколько контроллер поддерживает, столько и ридерами пользоваться смогут)?

создал отдельную тему здесь, модераторы, удалите сообщение, пожалуйста)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×