Думаю создать отдельную тему.

У кого-нить уже получилось подключить камеры GV к itv.

Везде заявлена PSIA а вот работать не хотят.

Все порты перебрал, до сих пор черный экран.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Решена проблема подключения IP камер в ПО компании ITV

Протестирован Axxon Smart IP 2.1.15 c Drivers Pack 3.2.9 (обновлен 2012.05.16

 

В настоящий момент работают камеры серий 120, 130, 220, 320, 520 (PSIA протокол) и новые поворотные камеры SD200 (ONVIF протокол, включая управление PTZ).

Камеры серии 110 не поддерживаются.

 

В скриншотах приведет процесс подключения камеры к AxxonSmart

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Камеру SD200 не получается подключить к Интелекту 4.8.2.273 с drivers pack 3.2.9

при вводе IP адреса интелект виснет и вылетает video.run

В службе поддержки ITV сказали что камера не в списки ONVIF с сайта onvif.org, а значит не поддерживается интелектом. В итоге не понятно как ее интегрировать, а очень хочется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SD200 это ONVIF камера, подключайте ее как ONVIF, с Аксон смартом она работает, проверял, PTZ управление тоже работает.

Поэтому с Интеллектом тоже должна работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не моглибы тогда скриншоты настроек камеры выложить?

А то может и в ней надо что нибудь изменить как в других при подключении по PSIA.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте как на картинке. У нас в Axxon работает.

От техподдержки ITV другого ответа можно и не ожидать. Мы нашли у них глюки, сделали дампы, скриншоты, написали конкретно в каком месте у них ошибка. Служба техподдержки успешно "слила" на наше обращение около 15 часов, ничего не делая, и на этом все закончилось.

Поэтому советую думать о переходе к нормальному производителю ПО :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня камера GV-MFD320, подключаю ее к axxon next free указанным выше способом по PSIA. Через VLC картинку вижу (по rtsp). В софте вижу только черный экран. Axxon версии 3.0.0.617, Drivers Pack версии 3.2.12.1029.

Может еще где-то еще хитрость? Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Решена проблема подключения IP камер в ПО компании ITV

Протестирован Axxon Smart IP 2.1.15 c Drivers Pack 3.2.9 (обновлен 2012.05.16

 

В настоящий момент работают камеры серий 120, 130, 220, 320, 520 (PSIA протокол) и новые поворотные камеры SD200 (ONVIF протокол, включая управление PTZ).

Камеры серии 110 не поддерживаются.

 

В скриншотах приведет процесс подключения камеры к AxxonSmart

Пробую по вашим скринам настроить GV-MFD130 - не получается.

Попробовал по инструкции отсюда https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=86475547 - тот же результат.

Как правильно подключить камеру на Axxon Net 3.6 ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования