Добрый день.
Система из 12 контроллеров AS-210.
Куплен AS Manager.
На каждый контроллер подключено 4 двери (8 считывателей по 485)
Все установили, подключили
1. Ни в одной коробке нет инструкции по установке контроллера. В интернете найти так-же не смог.
2. В описании указано, что двери могут открываться при пожаре.
3. В AS Manager на каждую дверь установили открывать при пожаре.
4. Методом научного тыка определили за что отвечают две левые колодки контактов D11 - D15 и D16-D18.
При подключении НО контакта от пожарной сигнализации на контакты D13-com_A, в случае пожара открывается (разблокируется) ТОЛЬКО первая дверь.
При подключении НО контакта от пожарной сигнализации на контакты D17-com_B, в случае пожара открывается (разблокируется) ТОЛЬКО первая дверь.
Пожарный провод мы запаралелили на контакты D13+D17 и COM_A+COM_B и по пожарной тревоге у нас разблокируются ДВЕ двери из ЧЕТЫРЕХ.
А вот теперь вопросы:
1. Как заставить открываться еще две двери №3 и №4? Пожарники не примут половину дверей.
2. Нельзя ли организовать программный сценарий в Менеджере, чтобы при получении пожарного сигнала на 1 контроллере - двери разблокировались на нескольких контроллерах?
3. Почему снятие пожарного разблокирования двери снимаются на каждую дверь отдельно. У нас 48 дверей и после теста на пожар нам надо вручную снять пожарную тревогу с каждой двери отдельно. Хорошо бы сделать общее снятие. Такое возможно?
4. Где взять подробную инструкцию, хотя бы на англицком?