  1. Добрый день. Система из 12 контроллеров AS-210. Куплен AS Manager. На каждый контроллер подключено 4 двери (8 считывателей по 485) Все установили, подключили 1. Ни в одной коробке нет инструкции по установке контроллера. В интернете найти так-же не смог. 2. В описании указано, что двери могут открываться при пожаре. 3. В AS Manager на каждую дверь установили открывать при пожаре. 4. Методом научного тыка определили за что отвечают две левые колодки контактов D11 - D15 и D16-D18. При подключении НО контакта от пожарной сигнализации на контакты D13-com_A, в случае пожара открывается (разблокируется) ТОЛЬКО первая дверь. При подключении НО контакта от пожарной сигнализации на контакты D17-com_B, в случае пожара открывается (разблокируется) ТОЛЬКО первая дверь. Пожарный провод мы запаралелили на контакты D13+D17 и COM_A+COM_B и по пожарной тревоге у нас разблокируются ДВЕ двери из ЧЕТЫРЕХ. А вот теперь вопросы: 1. Как заставить открываться еще две двери №3 и №4? Пожарники не примут половину дверей. 2. Нельзя ли организовать программный сценарий в Менеджере, чтобы при получении пожарного сигнала на 1 контроллере - двери разблокировались на нескольких контроллерах? 3. Почему снятие пожарного разблокирования двери снимаются на каждую дверь отдельно. У нас 48 дверей и после теста на пожар нам надо вручную снять пожарную тревогу с каждой двери отдельно. Хорошо бы сделать общее снятие. Такое возможно? 4. Где взять подробную инструкцию, хотя бы на англицком?
×